50平方电缆能带34100W瓦功率,在220V电压下;但电缆敷设环境明敷和暗敷不同,功率有所变动;下面就来介绍下50平方电缆能带多少千瓦?多少平方铜线能带多少千瓦计算公式及电缆平方与功率对照表。
一、50平方电缆能带多少千瓦?
50平方的电线能带34100W的电气功率,一般50平方电线载流量为155A,但考虑到穿管、埋墙以及环境温度等因素,最大安全载流量为155*0.8=124A,那么50平方的电缆所能承受的最大功率的是220*124=27280W。
如果是380V电压下50平方电缆能带多少千瓦:
1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。
2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。
所以你问的问题根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW.
三相四线50平方的电缆能带多少千瓦,答:电缆明敷设时可以带97KW,电缆穿管后在土壤中敷设时能带68KW;
而在实际的施工过程中,还要考虑管线是明是暗,是否是真正的国标线,还有是rv软线,还是BV塑铜线,这和你使用的场合设备有关,理论值是对的,但是有很多的不安全因素要考虑进去。
二、2.5平方铜线能带多少瓦?
2.5平方铜线安全截流量25A,最大负荷5500W,2.5平方铝线安全截流20A,最大负荷4400W,长家有3.5千瓦电热水器一台,正1.5匹空调一台,请问2.5平方的单股铜芯线可以用。
假设2.5mm²的安全载流量≈22A(最好不要超过25A)。根据线路电压、温度不同,常用380V和220V,其承载负荷不同:
1、220V单向交流电:P=IUcosφ=220×22×0.9=4.4kw。
2、380V三相交流电:P=√3IUcosφ=1.732×380×22×0.9=13kw。
多少平方带多少千瓦计算公式:
功率=电流A*电压220V/380V=电线负荷量。例如:2.5平方25A*220V=5500瓦。
三、平方电线功率表
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。多少平方铜线带多少千瓦功率就是安全载流量乘以220V或√3*380V电压=功率,更多关于平方铜线带多少功率知识请关注迈缆网,请勿转载。
50平方电缆能带多少千瓦?多少平方铜线能带多少千瓦计算公式
279
℃ 鸿盛标牌